yang 2011-05-25 17:41:20 | 河南省 其他专业 | 5745查看 2回答
电缆进配电柜的预留长度问题
河南安装计算规则中,高低压柜预留2米,那么还要计算高低压柜的半周长吗?是分别计算,还是只计2米就好了?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳安装计算规则中,高低压柜预留2米,不用计算高低压柜的半周长,只计2米就行了
2011-05-25 17:42:39
-
河南安装计算规则中,高低压柜预留2米,这个规则在有的情况下是不合适的,比如配电柜的主电缆,柜体高2.2米时显然2米的长度就不够了,你可以加一个电缆头的长度,这样在现场就够了,最起码保住不吃亏,你说呢
2011-05-26 07:48:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看