75****@qq.com 2011-05-26 11:16:32 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1078查看 5回答
在GGJ2009里,板负筋的问题
如图,负筋下面的支座是与梁的中心线对齐的,而CAD图上面显示的负筋的下支座是与梁的外边线对齐的,请问这样会影响计算结果吗?如果会,应该怎么修改呢?谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
会~ 在板负筋属性中可以修改单边标注位置~按支座外边线对齐就好了
2011-05-26 11:19:38
-
如果图中负筋都是要求与梁的中心线对齐的,你就在计算设置里板中 负筋一项修改支座 ,也可以在负筋属性里修改 注意修改这一项是非蓝色字体 要选中后再修改
2011-05-26 11:22:48
-
绝对影响计算结果,按图纸要求重新设置单边标注位置即可。
2011-05-26 11:25:23
-
可以在负筋属性里修改成 支座外边线就可
2011-05-26 11:26:19
-
在:工程设置---计算设置里面---板构件---第26项负筋---28项板中间支座负筋是否含支座---29项支座负筋标注长度位置,两项可以选择负筋是按梁外边线、内边线或是轴线算长度,截个图看哈,设置好了你点看负筋就可以看到他算长度位置
2011-05-26 11:36:33
-
在CAD图里,有一张配筋图,而在板上面,只画了一根线加一个代号,请问这种情况如何识别? 如图说明问题补充:我是说用CAD自动识别如何做?》
-
如图,并未写明水平与垂直分布筋是否为双排,面且图3中,A6@600(双向)勾住水平筋,请问这个在新建剪力墙时该在哪里设置? 谢谢
-
1、GGJ2009识别梁集中标注后,无法再提取梁原位标注如何处理(梁集中标注与原位标注在同一图层,10.0可以直接再提取梁原位标注) 2、板分布筋如何不布置,以前有个空栏可以选,2009没有了咱办
-
现浇楼板的受力筋、负筋等钢筋在千赢官网首页登录入口GGJ2009软件里如何快速倒过来而不出错?
现浇楼板的受力筋、负筋等钢筋在千赢官网首页登录入口GGJ2009软件里如何快速倒过来而不出错?因我导过来时不识别,或尺寸有差异。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看