尚夏 2011-05-26 14:21:58 | 河北省 其他专业 | 7298查看 12回答
什么是双层梁,双层梁可以重合吗
图上标注着:双层梁 300*750 (-3.000) 未标明屋顶梁标高为5.400,也就是说这梁的顶标高是2.400 可是在他的正下方有一WKL ,梁顶标高2.950,是300*750的,那么梁底标高是2.200 也就是说这梁有重合的地方 请高手指点一下:什么是双层梁,双层梁可以重叠吗,图上标注的双层梁是指 其本身和WKL的组合吗,还是本身就是两根梁 谢谢您的不吝指教了~问题补充:把问题补充在5楼了,看一下吧。
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳什么叫双层梁?这个问题你先要了解为什么他要在这设计成双层梁。然后理解起来就不会力了。 双层梁就是前面有老师回答过的,同一个位置在两个不同标高上的两根梁。这两根梁的唯一条件就是不能重叠。有设计你人员把两梁叠起来但不重。这种情况是出现在较高的剪力墙门洞口的上方。主要是削弱洞口上方墙的剪力。设计人员就没有在洞口上方设成一道整墙。如果你图纸上两梁重叠了,那就问问设计是否有误。
2011-05-27 14:35:31
-
你好,梁不可能重合布置的,双层两并不是两个梁重合的,如果图纸是这样标注,应该是设计错误的 300*750 (-3.000) 这架梁应该是在屋面位置吧
2011-05-26 14:22:39
-
这个的意思是此处同一个位置不同标高处有两道梁,一道就是5.4米处的梁,另外一道就是下面的WKL,
2011-05-26 14:26:46
-
双层梁是在图纸上上下重合的两道梁。不能重合布置。
2011-05-26 14:27:02
-
你说的双层梁,其实就是在相同位置的两道梁,但是他们的标高是不同的。 建议你还是问问设计人员。
2011-05-26 14:58:39
-
问题补充不能发图片 就发在这吧 夹层的顶标高是2.650,双层梁顶标高5.4-3=2.4都设到下面一层了,这里有问题吧, 如图,双层梁指的是哪两根,WKL1(第一张图中)是双层梁中的其中一道吗。 这是借来的图,没办法问设计人员,以上观点如有不对,恳请指正。
2011-05-26 15:36:51
-
这个WKL应随原设计屋面,至于那个双层梁,按你的计算应为重合的,但你注意你的WKL2有一个+0.300了吗?我不知道你为什么附加了这样一个图.但肯定有原因.你自己思考一下!
2011-05-27 10:03:20
-
估计是抄写时失误,-3.00应该是-0.300
2011-05-27 10:40:26
-
图上标注着:双层梁 300*750 (-3.000) 未标明屋顶梁标高为5.400,也就是说这梁的顶标高是2.400 可是在他的正下方有一WKL ,梁顶标高2.950,是300*750的,那么梁底标高是2.200 也就是说这梁有重合的地方 请高手指点一下:什么是双层梁,双层梁可以重叠吗,图上标注的双层梁是指 其本身和WKL的组合吗,还是本身就是两根梁 这是设计错误,上标注着:双层梁 300*750 (-3.000) 未标明屋顶梁标高为5.400,也就是说这梁的顶标高是2.400,是这样理解。但是同在他的正下方有一WKL ,梁顶标高2.950,是300*750的,那么梁底标高是2.200重复。是设计人员考虑不周。
2011-05-27 10:47:15
-
支持晨曦的答复
2011-05-27 13:36:17
-
我没仔细看你的题目,没细算你的标高,但双层梁只要不是重合的话就可以布置,可以在分层2里面布置,只要设置对标高就行。
2011-05-28 07:58:19
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看