  • 1.要看具体管径(明敷或暗敷) 2.接线盒内的线的预留长度不能算,定额中已经考虑了 3.灯具里考虑的是灯具预留的长度

    2011-05-26 14:42:50 

  • 1.电气管道敷设时:暗配管不计算支架;明配管距墙(或顶板)距离10公分,采用管卡子固定时,不计算支架,定额子目内已经包含管卡子了。如果距墙距离超过10公分,无法用管卡子敷设,采用支吊架敷设时,计算支吊架。(按支吊架的长度,施工规范中支架的间距计算支架的重量)。 2.接线盒内预留的电线,体现在开关、插座、灯具的定额子目里面。不能另外计算(除非预留了线,而不装开关、插座、灯具)。 3.各种灯具含的预留电气数量不一样,有吊顶的多一些。一般不另外计算了。

    2011-05-26 15:40:10 