冰夕 2011-05-26 16:31:55 | 江苏省 其他专业 | 244查看 4回答
地面做法的问题
室内外高差为-0.1,那么地面做法应该是什么样的?比如说:水磨石地面做法:100厚碎石垫层,60厚c15混凝土,20厚1:2水泥砂浆。 地坪总厚度都超过室内外高差了!该怎么办?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你的问题有点复杂。 是设计的问题还是室内回填土太高? 总之地面要按设计或图集要求做法来做的。
2011-05-26 17:10:31
-
室内外高差是指竣工以后的室内地面到室外散水的高差,与地面做法的结构没有任何关系的,地面结构厚度只影响室内回填土的深度 你太不了解现场施工工艺了
2011-05-26 17:23:34
-
你的地面做法总厚度是180mm 室内标高为0.00的话,你的砼垫层的底标高是-0.18m 以现场情况而定该挖土或填土了
2011-05-26 20:04:46
-
没有规定做地坪的厚度不得超过室外地坪一下或必须高于室外地坪。这个设计做法没有问题。
2011-05-27 11:01:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看