bb 2011-05-27 10:44:45 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1242查看 6回答
梁配筋问题
1说明里说图中未注明梁附加窟筋为6A8-50 窟筋形式同梁窟筋,请问是什么意思? 2梁上应预留构造柱和梯柱插筋,请问预留是什么意思?构造柱和梯柱在哪里看? 3图中除注明外梁顶标高均为楼面标高-120MM,是否就是在梁构件里起点梁标高和终点梁标高里都改上-0。12? 4。若梁顶标高-120MM不能满足现浇板标高时,用素混凝土填充?什么是素混凝土,在哪里新建这个构件?操作时怎么操作?问题补充:次梁加筋 的钢筋规格在哪里输入,找不到
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1说明里说图中未注明梁附加窟筋为6A8-50 窟筋形式同梁窟筋,请问是什么意思? 你这里说的应该是附加箍筋吧,6A8@50,就是说在有次梁的主筋上增加6个a8的箍筋,形式和主梁相同,但是间距为@50。你可以在把梁都画好之后利用自动生成吊筋功能把这个附加钢筋(也就是次梁加筋)画上。 2梁上应预留构造柱和梯柱插筋,请问预留是什么意思?构造柱和梯柱在哪里看 构造柱有他自己的定义界面的。楼梯柱你可以在框架柱中定义,画上之后你才可以看到的。 3图中除注明外梁顶标高均为楼面标高-120MM,是否就是在梁构件里起点梁标高和终点梁标高里都改上-0。12? 他的意思是梁的标高下降了,定义的时候就把标高改为“层顶标高-0.12”就可以了如图一 4。若梁顶标高-120MM不能满足现浇板标高时,用素混凝土填充?什么是素混凝土,在哪里新建这个构件?操作时怎么操作? 咱们的梁是有钢筋的,素混凝土就是没有钢筋了,只是混凝土。你也可以用梁定义,只要不输入钢筋信息就可以了。 我不是说让你重新画,重新画,那你的钢筋不是也没有了吗,你可以在定义一个梁,在名称上区分开,标高调好了直接画上就可以了
2011-05-27 10:59:30
-
说明里说图中未注明梁附加窟筋为6A8-50 窟筋形式同梁窟筋,请问是什么意思? 是梁附加箍筋。 2梁上应预留构造柱和梯柱插筋,请问预留是什么意思?构造柱和梯柱在哪里看? 预留筋类似于插筋。 3图中除注明外梁顶标高均为楼面标高-120MM,是否就是在梁构件里起点梁标高和终点梁标高里都改上-0。12? 是。 4。若梁顶标高-120MM不能满足现浇板标高时,用素混凝土填充?什么是素混凝土,在哪里新建这个构件?操作时怎么操作? 素砼就是列无筋砼。
2011-05-27 11:29:06
-
1、是次梁加筋,参照图片输入。 2、在单构件输入中处理。 3、用层顶标高-0.12m 4、没有钢筋的混凝土就是素混凝土。
2011-05-27 10:47:39
-
1说明里说图中未注明梁附加窟筋为6A8-50 窟筋形式同梁窟筋,请问是什么意思?【是次梁加筋】 2梁上应预留构造柱和梯柱插筋,请问预留是什么意思?构造柱和梯柱在哪里看?【在楼梯详图中看】 3图中除注明外梁顶标高均为楼面标高-120MM,是否就是在梁构件里起点梁标高和终点梁标高里都改上-0。12?【这是层顶标高-0.12】 4。若梁顶标高-120MM不能满足现浇板标高时,用素混凝土填充?什么是素混凝土,在哪里新建这个构件?操作时怎么操作【素混凝土就是素混凝土即:没有钢筋】
2011-05-27 10:52:58
-
一,就是附加箍筋未注明的均为6根a8间距50的。 二,预留就是浇注量时预先留好,在图纸上看就行 图纸有标注的。 三,是的 四,素混凝土就是混凝土呗,不含钢筋的混凝土。这构件还真没见那里能建。
2011-05-27 10:55:38
-
1、这个是次梁加筋,可以自动生成,也可以在原位标注的梁平法表格里输入。如图 2、梯柱一般定义成框架柱、它也是抗震的。构造柱定义好直接画上即可。 3、如果是其中一跨梁下降0.12,可以用修改梁端属性直接修改标高,如果是整条梁,那可以在梁的属性里面修改,如图 4、就是没有配筋的混凝土,这种情况如果设计总说明里提到,那在图形算量里面可以定义梁的时候直接把120mm高度加在梁高里面。在钢筋算量里面可以不用管的。
2011-05-27 13:06:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看