woduenet 2011-05-27 12:09:21 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 2272查看 5回答
怎样使某一块板的面筋无分布筋
其他板受力筋软件自动匹配有分布筋,这没问题,但我工程中众多楼板中有一块特别,即有面筋无分布筋(我要画的钢筋如图红色的,顶板钢筋早已布好),该怎样设置这一块特殊的受力筋属性?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你用【面筋】布置的是没有分布筋的。 那你到底是要不要分布筋?如果要,用【跨板受力筋】布置,不要,按【面筋】布置就行了。
2011-05-27 13:58:20
-
你好,如果只有一块板的话,你汇总计算完成之后,在此受力筋编辑钢筋中将不需要的钢筋删除就行了,这样是最方便的,因为你的这种板不多, 双层双向的板,你如果只要一个方向的面筋,你定义时少布置一个方向的就行了, 负筋上的分布筋目前还不能在设置中删除。
2011-05-27 12:16:03
-
你直接把软件构件设置中默认的分布筋一项内容删除即可,然后再锁定该构件就行了
2011-05-27 13:05:46
-
你应该定义负筋构件,删除分布筋即可。
2011-05-27 13:40:18
-
汇总后再删除不要的钢筋就可以了!~
2011-05-27 15:19:48
-
在一块板内 底筋是xy方向 面筋是温度筋和分布筋 只有在双层双向才有马凳筋 单层的双向的没有布置 马
在一块板内 底筋是xy方向 面筋是温度筋和分布筋 只有在双层双向才有马凳筋 单层的双向的没有布置 马凳筋在哪里设置?A8@1000
-
在同一块板中,存在两个长度不同的跨板受力筋,请问如何进行布置呢???问题补充:我在想,要是只在左边布置跨板受力筋,然后有没有办法让左边的跨板受力筋到了右边就直接缩短到电梯井口呢???
-
图纸上标注一块板布置了两个同类型的跨板负筋,那么软件中绘图时也需要布置两个同属性的负筋吗?
图纸上标注一块板布置了两个同类型的跨板负筋,那么软件中绘图时也需要布置两个同属性的负筋吗?如果布置的话那布置范伟应该分开还是一块板布置两个,这样影响钢筋量计算吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看