46****@qq.com 2014-08-11 15:53:34 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 3109查看 2回答
挡土墙钢筋计算
这是挡土墙配筋图,请问图中变截面处,墙身垂直钢筋处标注的1500mm是什么意思?是指12的钢筋和14的钢筋互相搭接,搭接长度为3000mm么?如果是应当在软件中如何设置和计算。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这是挡土墙配筋图,请问图中变截面处,墙身垂直钢筋处标注的1500mm是什么意思?是指12的钢筋和14的钢筋互相搭接,搭接长度为3000mm么?【你的理解完全正确,是相互搭接3000,可以在汇总计算后在编辑钢筋里增加各自的长度】如果是应当在软件中如何设置和计算。
2014-08-12 14:14:35
-
设置这个节点就
可以
还可以在计算公式中修改,修改后锁定构件
2014-08-12 08:38:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看