59****@qq.com 2011-05-27 14:35:33 | 云南省 其他专业 | 806查看 2回答
基础层柱钢筋问题
请问下基础层的柱钢筋为什么会有一部分汇总到首层去? 基础底标高为-2.5m 顶标高为-1.25m 软件计算为4700/3+1250-40+max(6*d,150)(上层露出长度+基础厚度-保护层+计算设置设定的弯折)中间的1.25m的高差怎么不在基础层里面汇总? 而是汇总到首层去了?4700为首层标高+1.25m,基础层高设置为2.5m,谢谢。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳因为首柱纵筋的安装是从这个基础插筋的位置接上去的,那么计算也就这样计算了。。 “但是我同事在基础层计算的时候会加一个高差啊 软件描述(上层露出长度+高差+基础厚度-保护层+计算设置设定的弯折)这又是为什么啊 ?是不是哪里设置的问题啊??谢谢了”是50%的高差吗?现场安装是必须这么做的,但对于钢筋的计算就没有必须了,因为这个“加”,也意味着最顶层就需要“减”,也就是说总的长度是不会改变的。
2011-05-27 14:40:07
-
按照 上层露出长度+基础厚度-保护层+计算设置设定的弯折 计算的
2011-05-27 14:38:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看