woduenet 2011-05-27 15:42:15 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 762查看 5回答
输入全部纵筋形式的柱用“自动识别边角柱”无效呀
输入全部纵筋形式的柱即便使用“自动识别边角柱”软件也不会识别正确?只有在B边一侧和H边一侧输入了钢筋信息,软件才能自动识别边角柱。为什么千赢官网首页登录入口软件是这样呀????那很多用户顶层的几个柱子若是以全部纵筋形式输入的,但也有可能是边柱或角柱呀?难道将错就错,软件的BUG?问题补充:谁能告诉我这是怎么回事呀? 我的不能判断出来呀!!!!!!!!!!!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳输入全部纵筋形式的柱也是可以进行自动识别边角柱的,判断是否边角柱是在梁画好之后,你可以再画画看看,是可以识别的。
2011-05-30 13:27:55
-
这个应该是要求改进 全部钢筋应该是容易的e
2011-05-27 16:20:44
-
我刚照你所说,专门改了一根角柱试了试,钢筋量是不变的,也是正确的,不管是输入全部纵筋还是输入角筋、B边、H边计算出来的钢筋结果都是一样的,你可以利用编辑钢筋做一下对比,只不过是表达的不一样。
2011-05-27 18:15:44
-
我也有同感,不输入B,H边钢筋九没办法识别边角柱,手动改啊
2011-05-27 17:33:10
-
能呀,我特意试验一次,可以,可能是你什么地方弄错了,先画好梁,回到柱界面,自动判断边角柱
2011-05-27 17:36:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看