寒武纪 2011-05-27 23:23:09 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1369查看 3回答
关于独立基础中承台问题
现在碰到这样一个工程,独立基础中配置基础梁,同时还设置了DL,DL我是用基础梁定义的,这样的话,在我汇总计算出现了错误,说DL不能和基础梁重复布置,那是我设置有问题还是图纸问题,该怎么处理?以下附图,问题补充:基里面还有AL,我是用暗梁定义的,对不?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按照您给的图纸来看,桩承台中间的梁是属于基础连梁,用基础连梁来绘制。 您汇总计算后提示DL不能和基础梁重复布置,是因为您既绘制了基础梁又绘制了DL,标高重叠,导致汇总计算提示错误,所以您不要在一个标高中绘制两个构件。
2011-05-31 09:02:39
-
AL就是暗梁 定义没错
2011-05-28 16:15:30
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看