陶工 2011-05-28 09:34:06 | 安徽省 土建算量GCL2013 | 544查看 4回答
超高模板问题
我的地下室地面标高是-0.13,首层顶标高是3.67,层高即为3.8,为什么计算不了梁、柱和板的超高模板,其他设置都正确啊。问题补充:我只要超过3.6m的部分就全部计算超高,没有0.5和0.6分档之分,现在该怎么设置。最好截个图,谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
看下计算规则里超高模板的计算规定;如层高超过3.6米但实际超高高度只超过0.2米,看下规则超过多少才计算超高,一般是超过0.5或者0.6米才计算。
2011-05-28 09:36:55
-
模板超高费的记取:层高超过3.6时可以计算,每超过1m计算一次不足0.5m不计。
2011-05-28 09:48:46
-
支持楼上的,没有超过0.5米的不计算。
2011-05-28 12:29:35
-
您好,安徽规定层高超过3.6m才开始计算超高,但是超过部分不足0.6m不计算
2011-06-01 09:20:51