BLUE 2011-05-29 16:21:20 | 广东省 其他专业 | 1171查看 6回答
GGJ中梁的集中标注,如何输入内外箍筋
GGJ 怎么输入 B14/A10@100/200(8)问题补充:我在绘图输入那里输入显示 输入格式错误提示 图纸说明 B14/A10@100/200(8) B14表示外箍 A10表示为 内箍 没其他相关说明了 顺便问多一个相关的问题 集中标注为 kl34(1A) 1000*1800 B12/A10@100/200 外箍间距全长均为100 这个又如何输入呢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这样的话 你就在梁箍筋标注中输入B14@100/200(2) 在到其他箍筋中输入3个内箍筋B10@100/200(2) 就可以了 至于为什么杨这样算 03G101-1中的第46页说的很清楚 kl34(1A) 1000*1800 B12/A10@100/200 外箍间距全长均为100 还是老方法 不过这个的外箍筋是全长加密的 B12@100(2)
2011-05-29 17:37:35
-
外箍筋是双肢箍,那么8-2=6,就剩下6个了,正好是3个双肢箍;也就是说1个大双肢箍套3个小双肢箍,一共才是8 给你截图看看,这是第四版的施工手册中的内容
2011-05-29 22:13:12
-
在绘图输入里输入一种,另一种在单构件输入。
2011-05-29 16:27:17
-
你好:软件里不可以直接处理,我这个方法可以操作,定义时只定义外侧的箍筋,B14-100/200。汇总计算后在编辑钢筋里添加内箍,根数同外箍,如果共是8肢,内箍就是3个小箍筋了。 你的已知条件是8肢箍,定义了外箍,不就是还有6肢,3个小箍筋。
2011-05-29 20:46:59
-
只定义外侧的箍筋,然后汇总计算后在编辑钢筋里添加内箍。 为什么内箍筋是3个呢?如何判断?这个是根据03G101来的
2011-05-30 00:17:21
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看