10****@qq.com 2013-09-07 09:19:02 | 河南省 安装算量GQI | 640查看 5回答
千赢官网首页登录入口安装算量
给排水中,相同结构层,算量时可以直接提取一层的量,但是立管管径不同 该如何更改立管管径呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳l立管计算变径,如一层是DN100的那就设置起点(0.0)终点(3.00)二层变径为DN75那就输入标高起点(3.0)终点(6.0)然后汇总计算。
2013-09-07 13:25:46
-
立管用表格输入即可
2013-09-08 00:55:16
-
复制完修改管道属性即可
2013-09-07 10:06:00
-
立管最好在基础层按标高单独布置立管即可。
2013-09-07 10:15:28
-
先复制楼层 再修改立管管道属性
2013-09-08 17:36:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看