情愿 2011-05-30 17:14:57 | 湖北省 其他专业 | 1718查看 4回答
风管支管长度的确定
主支管三通交叉处,支管的长度是从主管的中心线算起,还是从主管边上算起问题补充:通俗点说就是主支管成横竖状态,主管横,支管竖。不晓得么样发图,描述起来很别扭
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定额解释这样规定的,如果三通属于分支三通或裤衩三通,支管应该从中心线计算。如果风管三通只是从主管道上开孔,那么支管长度应该从超出主管外边开始算起。
2011-05-31 09:36:26
-
主支管三通交叉处,支管的长度是从主管的中心线算起,还是从主管边上算起:应从主管边上算起。
2011-05-30 17:53:28
-
从主管中心线计算,其它由定额综合考虑。
2011-05-30 18:49:52
-
主管与支管以其中心线交点划分
2011-05-30 22:35:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看