• 排水管道进户管埋地管管径的问题?

    排水管道进户管埋地管管径的问题?请问下,污水排水管道进户管埋地深度为0.8m,进户管道公称直径为DN150, 竖向管道的管径为DN100,那么竖向埋地的这0.8m管的公称直径为DN150还是DN100?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按DN150考虑,一般在地面之上30-45公分左右变径,而且一般在这个位置预留检查口

    2011-06-01 10:46:09 

  • 排水管道进户管埋地管管径的问题?请问下,污水排水管道进户管埋地深度为0.8m,进户管道公称直径为DN150, 竖向管道的管径为DN100,那么竖向埋地的这0.8m管的公称直径为DN150还是DN100?竖向埋地的这0.8m管的公称直径为DN100,与地面以上是连通的。

    2011-05-31 06:38:57 

  • 在管道系统图上竖向立管的管径为DN100或为DN150,设计图纸上应该有明确标注的,你可以和设计者联系一下,好象没有具体规范规定。

    2011-05-31 06:44:22 

  • 排水管道进户管埋地管管径的问题? 排水管道进户管埋地管管径的问题?请问下,污水排水管道进户管埋地深度为0.8m,进户管道公称直径为DN150, 竖向管道的管径为DN100,那么竖向埋地的这0.8m管的公称直径为DN150还是DN100? 回复:竖向埋地的0.8m管的公称直径应该为DN150.

    2011-05-30 23:32:09 

  • 根据所述情况,该排水管埋地0.8米深度的进户管应该是DN150的,立管是DN100的管径,立管DN100与平行引出室外DN150管道的变径是在立管与进户管的弯头处采用变径弯头进行变径转换的。你可以详阅一下相关的排水主管系统图就会更加明白的。

    2011-05-31 07:58:24 

  • 答:其实这没有严格的规定,只有设计人员说的清,当然这得是设计人员认为是这样。前面两种处理的方法都能说的过去,因为本身就是两可的。如果是预算,两种计算都对。如果是结算最好有隐蔽记录。没有的情况下,本着互谅互让的原则,没有这么较真,它不会影响什么造价。

    2011-05-31 08:45:02 

  • 排水管道进户管埋地管管径的问题?请问下,污水排水管道进户管埋地深度为0.8m,进户管道公称直径为DN150, 竖向管道的管径为DN100,那么竖向埋地的这0.8m管的公称直径为DN150还是DN100? 竖向埋地的这0.8m管的公称直径为DN100,采用变经管件连接。

    2011-05-31 10:21:20 