realfox@126.com 2011-05-31 08:59:48 | 北京市 其他专业 | 2687查看 4回答
管道探伤如何计算 300mm或150mm如何区分?
市政管道的探伤如何计算?什么时候用300mm,什么时候用150mm
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
D=500MM以下用15CN片长,以上用30CM片长
2011-05-31 10:40:53
-
根据管径和成像方式来确定。
2011-05-31 09:03:36
-
市政管道的探伤如何计算?什么时候用300mm,什么时候用150mm? 请你查看一下GB50205-2001 钢结构工程质量验收规范中有明确的规定。
2011-05-31 09:07:00
-
在施工前如不容易计算时,可按设计管道的长度和每lOm管道所含的管件数量测算焊口总数;再按探伤要求比例计算应探伤的焊口数量.便可计算胶片数量,不足一个焊口按一个焊口计。每一焊口拍片数量,设计无明确规定者可参照下表计算。焊接施工完毕后,须按实际胶片数量计算工程量,但不包括定额规定以外的焊缝返修后再次探伤的胶片数量。 注:(1)当管道外径小于和等于89mm时,采用双壁双投影法透照;大于108mm时,其焊缝采用双壁单投影透照。 (2)当管道外径大于630mm时,其对接缝拍片数量可按焊缝延米计算拍片数量。 (3)X光底片的搭接长度应不小于25mm。
2011-05-31 12:25:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看