fack1881 2011-05-31 12:12:07 | 其他专业 | 398查看 2回答
请问关于梁的钢筋计算问题
下图中,悬挑端的梁的箍筋布置范围是600+900-120+120-50-50吗? 其中第一个120是减右边支座占的长,第二个120是左边梁的半宽 还是600+900-120-120-50-50?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳下图中,悬挑端的梁的箍筋布置范围是600+900-120+120-50-50这样的,其中第一个120是减右边支座占的长,第二个120是左边梁的半宽,还是600+900-120-120-50-50是不太正确的,这两个50应该是减去一个50就对了,因为悬挑端的根部要离开支座50毫米才配箍筋的。
2011-05-31 12:31:43
-
你好,根据你的图纸,首先你要判断哪条梁为悬挑梁,另一条搭在悬挑梁上,这里就有个先后的问题了,悬挑梁先施工作为另一条梁的支座,箍筋从柱、墙边算到梁另一端,算法同普通框架梁。 可以从集中标注中来判断,比如KL(1A)为一端悬挑。 希望对你理解有些帮助。
2011-05-31 12:34:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看