nicky 2011-05-31 14:17:23 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 13580查看 3回答
箍筋的手算公式
柱的箍筋如何手算,手算公司,最好能说明每个数值代表的东西,谢谢~
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×11.9d+8d 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。 箍筋 箍筋计算应以内皮尺寸为准,这样不易出错。 箍筋的弯钩角度和弯钩长度分抗震与非抗震,框架与非框架。 非抗震又非框架的梁柱箍筋,可以执行以前的现定,钩长按直径6;8;10分别取50mm;60mm;70mm,可不做135度角 ,即可以做成90度弯钩。这一说法有待探讨。 框架和抗震用的梁柱箍筋必须执行《平法》,必须做成135度的弯钩。 框架和抗震用的梁柱箍筋,其钩长为10d与75mm中之大值。 即如箍筋直径为6mm,钩长为75mm,直径为8mm钩长为80mm,直径为10mm,钩长为100mm,依此类推。 箍筋按内皮尺寸下料时应加延伸率,加3d较准。
2011-05-31 14:29:45
-
KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1 关于柱箍筋的加密区的规定见图集03G101-1 箍筋长度=(柱截面b-2×保护层+柱截面h-2×保护层)*2+2×11.9d+8d
2011-05-31 14:28:04
-
柱子箍筋长度=柱周长-8*保护层+8*d+max{10d,75mm(两者中取大者) 箍筋根数区分加密区和非加密区(注:根数去整,不论小数数值是多少有小数就近1) 加密区根数=加密区长度/加密区间距+1 非加密区根数=非加密区长度/非加密区间距
2011-05-31 14:35:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看