jsfq 2011-05-31 23:31:54 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 2472查看 4回答
斜板布筋问题。先定义斜板布筋,还是先布筋,后三点定义斜板
最近遇到这种问题,坡屋面布置钢筋 请问在钢筋中下面那两种办法钢筋最准确: 1、定义好板,默认是平板,布置板钢筋,在三点定义斜板。完成坡屋面绘制。 2、定义好板,默认是平板,三点定义斜板,斜板定义好后在,布置板钢筋。 如下图:
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果是老版本,必须选择第二种,先布置好斜板后再布置钢筋。不能先布置钢筋再定义斜板。 最新版钢筋2009 11.3.0.959 ,已经做了改正,无论是先布置钢筋后定义斜板,还是先定义斜板后布置钢筋,钢筋的计算结果都是相同的。软件自动考虑。 见下图,图中左侧与右侧,分别是先定义与后定义斜板,计算结果相同。
2011-06-01 00:34:14
-
先布置斜板再布钢筋,不布置斜板应该布不上钢筋
2011-06-01 08:09:58
-
请问在钢筋中下面那两种办法钢筋最准确: 1、定义好板,默认是平板,布置板钢筋,在三点定义斜板。完成坡屋面绘制。【定义不正确】 2、定义好板,默认是平板,三点定义斜板,斜板定义好后在,布置板钢筋。【定义正确】
2011-06-01 08:28:07
-
必须先在绘图输入中输入 板的钢筋(包括板的所有钢筋)。 再用“三点定义斜板”功能。 否则,板钢筋不会是斜着布置的,而是平行布置的。 见 附图:先定义斜板,后布置钢筋的三维图。(这种就是错误的,钢筋量明显计算少了。) 回复: 哪我也不知道是怎么回事了。 我也试过两种顺序的布置钢筋的方法,但是后布筋,汇总计算后钢筋工程量是减少了的。
2011-06-01 09:44:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看