霓裳 2011-06-01 12:12:17 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 559查看 8回答
抗震等的确认
地下一层,地上6层,为砌体砖混结构,本工程的建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15,所在场地设计地震分组为第一组,结构的主屋面结构标高为17.38,室内外高差为0.9mm,一层楼面的结构高程在-0.07标高上,请问这个工程的抗震等级应该是几级?问题补充:说明,输入设防烈度7和檐高18.28后,抗震等级为非抗震,感觉不太对,问问大家
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,新建钢筋工程,在计算设置中输入抗震烈度7度 及 建筑物的檐高,软件会自动计算抗震等级的 抗震烈度和建筑物高度 影响抗震等级的 自己手动操作下
2011-06-01 12:14:14
-
输入结构的其他信息之后,抗震等级就自动生成了
2011-06-01 12:30:30
-
你这应是三级抗震.
2011-06-01 12:59:42
-
抗震等级是三级, 设防烈度是7度
2011-06-01 12:16:22
-
新建钢筋工程时在计算设置中输入正确的结构形式、抗震烈度 及建筑物的檐高,软件会自动计算抗震等级的,它的依据是: 五、混凝土结构的抗震等级――GB50010-2002 结构体系与类型 设防烈度 6 7 8 9 框架结构 高度 ≤30 >30 ≤30 >30 ≤30 >30 ≤25 框架 四 三 三 二 二 一 一 剧场、体育馆等大跨度公共建筑 三 二 一 一 框架-剪力墙结构 高度(m) ≤60 >60 ≤60 >60 ≤60 >60 ≤50 框架 四 三 三 二 二 一 一 剪力墙 三 三 二 二 一 一 一 剪力墙结构 高度(m) ≤80 >80 ≤80 >80 ≤80 >80 ≤60 剪力墙 四 三 三 二 二 一 一 部分框支剪力墙结构 框支层框架 二 二 二 一 一 不应采用 不应采用 剪力墙 三 二 二 二 一 筒体结构 框架-核心筒结构 框架 三 二 一 一 核心筒 二 二 一 一 筒中筒结构 内筒 三 二 一 一 外筒 三 二 一 一 单层厂房结构 铰接排架 四 三 二 一 注: 1、丙类建筑应按本地区的设防烈度直接由本表确定抗震等级;其他设防类别的建筑,应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定调整设防烈度后,再按本表确定抗震等级; 2、建筑场地为I类时,除6度设防烈度外,应允许按本地区设防烈度降低一度所对应的抗震等级采取抗震构造措施,但相应的计算要求不应降低; 3、框架-剪力墙结构,当按基本振型计算地震作用时,若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,框架部分应按表中框架结构相应的抗震等级设计; 4、部分框支剪力墙结构中,剪力墙加强部位以上的一般部位,应按剪力墙结构中的剪力墙确定其抗震等级。
2011-06-01 13:21:28
-
通常砖混结构设计说明中是没有说明抗震等级的,设置时按3级考虑即可。
2011-06-01 13:54:19
-
同意一楼观点
2011-06-02 19:38:07
-
按结构设计输入啥
2011-06-03 17:43:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看