1000 2011-06-02 10:07:50 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 396查看 1回答
在线提问1、只有地
1、只有地下一层的工程,柱钢筋从基础到柱顶为1根钢筋无连接,钢筋算量时应该怎样调整输入? 2、有两点测距,有没有多点测距的功能?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.当工程只有地下一层,依据平法图集03G101图集,柱纵筋同样需要进行搭接;若工程中柱钢筋从基础底一直伸至柱顶,中间无连接,可以将计算设置中柱纵筋露出长度值修改为0(包括抗震柱和费抗震柱),如下图。这样虽然GGJ2009中仍然将柱的基础插筋和纵筋分成两段计算,但不会再有搭接长度了。 2.目前GGJ2009中还没有多点测距的功能,谢谢你的提议:)我们会考虑你的建议的。
2011-06-02 13:57:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看