sqdez 2011-06-02 11:54:11 | 河南省 土建算量GCL2013 | 503查看 4回答
河南 GCL2008 的钢丝网片计算问题
1、外墙外侧墙柱钢丝网片长度包括GZ吗? 2、外墙内侧钢丝网片长度怎计算为0 啊?(墙两侧有柱)? 3、外墙外侧满挂钢丝网片的面积计算错误(好像是2倍) 另外 “其他--保温层”怎不能按外墙外边线智能布置?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、外墙外侧墙柱钢丝网片长度不包括GZ的,因构造柱是先砌墙,后浇构造柱的,为一个整体,抹灰面不会产生裂缝的。 2、外墙内侧钢丝网片长度怎计算为0 ,汇总计算后,你点查看计算式及三维扣减看看是否有外墙内侧钢丝网片长度数据,如果有,说明你选择的工程量代码不对。我这里是有的(如图) 3、外墙外侧满挂钢丝网片的面积计算是正确的,不是2倍的。如图 另外 “其他--保温层”怎不能按外墙外边线智能布置,是你的外墙没有封闭的原因。如果设计外墙不封闭时,可以用点画法布置的。
2011-06-02 16:12:45
-
你好, 构造柱的地方是不设置钢丝网的 圈梁 过梁与墙体交接处也不布置钢丝网 查看你的工程量代码是否设置正确? 可以加我好友我给你解释一下Q263503387
2011-06-02 12:05:39
-
1、不能包括构造柱,因为构造柱是在砌体结束后现浇的,不存在裂缝问题; 2、定额中外墙内外侧钢丝网片计算单位是以“平方”单位的,软件中的工程量代码需要二次编辑,若直接选用的话,单位不符,软件可能不会计算的。 3、检查各子目中工程量代码的编辑是否正确,只要代码编辑正确,工程量应该不会出错的。
2011-06-02 14:29:33
-
答:1、构造柱与砌体接触,软件是计算的。 2、外墙内侧钢丝网片的工程量必须是封闭的外墙才统计,否则统计在外墙外侧的工程量里面,但总量不变。 3、同第2个问题,就是统计在一起,如果封闭了就分开了。 4、如果外墙是封闭的可以智能布置,而且用虚墙封闭都不行。
2011-06-02 15:08:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看