■D冬 2011-06-02 12:08:24 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 420查看 1回答
在线提问你好 画
你好 画梁的时候 有跨梁 怎么画啊 是跨柱子还是跨什么啊 有的说跨梁的交点的 比如KL-3(2) 跨柱子能显示几跨 但是跨梁的交点时就显示0跨 怎么回事
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的意思,是否为:当一道梁横跨了另外一个方向的梁时,没有将相交的梁识别为支座,导致跨数有问题? GGJ2009中,非框梁可自动判断相交的框架梁、框架柱、剪力墙为支座;框架梁可自动判断相交的框架柱、剪力墙为支座。当遇到梁没识别到支座时,一般情况是因为没有与支座图元相交,可以手动调整一下,如将梁延伸相交,后检查支座图元与梁图元的标高是否相交等。一些特殊的情况,需要将工程提交给千赢官网首页登录入口当地分支机构的服务人员,刚容易找到原因和解决问题。
2011-06-02 15:38:40
-
你好,专家,我在钢筋2009算量中,画完屋面斜板,三维显示斜板正确,再布置受力筋、负筋(采用画线(或自定义板)布置钢筋),画完后,三维显示钢筋是不再斜板上,而是平面,请问如何修改好?谢谢
-
你好,请问负筋如何按照图纸快速输入,板外围负筋的长度是按照负筋线长度还是其他,软件里板外围的负筋画到轴线,对计算结果有影响吗,斜梁平齐板顶后,如何设置让梁在高出板顶(即梁底与板底为统一标高)
-
你好 1、承台间基础梁主筋长度软件默认为伸到柱边-保护层+净长+锚固,若实际为伸至承台内40D,如何设置。 2、剪力墙结构中箍筋为梅花型布置,在软件中如何设置?
-
你好,请问座在剪力墙(墙端头有暗柱)上的梁是以墙为支座还是以暗柱为支座?软件计算都是以暗柱为支座的,钢筋伸至暗柱端后弯折,但实际施工中却是直锚的,请问软件这样计算是否正确?如果想要钢筋直锚该如何设置?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看