钢筋算量软件板配筋的问题
如下图,一层板都是120mm,c10@150的双层双向。现在问题是我布置的时候是按单板还是多板一次性布置呢?由于我不太了解,所以我试着抽取了2块板来试试,看看单板布置和多板布置是不是结果一样的。 结果单板和多板布置汇总后不一样总量,我不清楚这是为什么,不存在负筋一说,整个一层都是很规矩的才0@150双层双向,为什么单板和多板同样的会汇总出不一样的结果?附图
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:你好,你这个问题区分一下就好啦,底筋按单板和多板计算是相同的,但是面筋就是不同啦,如截图,面筋按单板布置是分别锚固在板四周梁内的,多板布置就是一个整体,锚固在多板的最外围梁内,所以单板就会计算多很多锚固长度,自然计算的钢筋量也大一些..具体需要按单板还是多板布置也就是要看结构设计说面,说面筋拉通还是不拉通..
2014-07-25 19:03:00
-
2014-07-26 08:37:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看