• 计算设置里面过梁悬挑部分的最大长度怎么理解?

    GCL2008里面,工程设置--计算设置--过梁,里面的过梁悬挑部分的最大长度如何理解?该怎么填写?有何影响?

    问题补充:另外楼地面里面的立面防水最低高度对工程量有何影响?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    梁悬挑部分的最大长度 这个是非常有用的 举例: 你L形墙处 你按常规绘制过梁 过梁突出了墙 突出了10公分 这样软件会多算10公分 一般人的解决方法是一个一个的调整 将他们的属性中250改成240 但如果你设置梁悬挑部分的最大长度值为200 因为10公分在20公分以内 所以即使你绘制了 软件也是不计算突出部分的! 防水最低高度没有影响的 但套做法时需要注意 因为有这个值 会有两个情况 一、你工程中的翻边高为200 小于500(软件默认) 那么水平防水面积已经包括了立面 如果翻边高度为600大于500 你除了要套水平防水面积 还要套立面防水面积!

    2011-06-02 18:16:12 

  • 超过定额数值就按立面防水定额,没有超过就按楼地面定额

    2011-06-02 17:22:26 

  • GCL2008里面,工程设置--计算设置--过梁,里面的过梁悬挑部分的最大长度如何理解?过梁悬挑部分的最大长度指过梁在墙端可以挑出墙外,一般就没有这样的情况,软件默认为0,不用修改。 楼地面里面的立面防水最低高度对工程量有何影响,软件默认的高度是500,立面防,高度在500以内的选小于最低立面防水高度代码,大于500高的选大于最低立面防水高度代码,否则软件提示计算出错。

    2011-06-02 18:25:14 

  • 过梁悬挑部分的最大长度按默认的就行了。它指的就是过梁凸出墙时情况的计算问题。比如你设置了是100,而你的过梁一端伸出墙50,那么软件计算过梁的时候长度就是扣除50。如果按默认的0,那就按过梁原长计算。这个主要影响模板的工程量。 立面防水最低高度就是一个界限的数值,超过就按立面防水,没有超过就按楼地面。

    2011-06-02 17:58:08 

  • 1、过梁悬挑部分的最大长度指过梁在端头挑出墙外的情况,一般就这样的情况不多,软件默认为0,应该修改为200.否则,计算工程量时软件会加上挑出墙外部分的。 2、工程中的翻边高为200 小于500(软件默认) 那么水平防水面积代码“SPFSMJ”即可,水平防水面积包括了立面防水面积,套平面防水定额子目即可; 如果翻边高度为600大于500 水平防水面积就不包括立面防水面积了,立面防水需要选择立面防水代码“LMFSMJ”,套立面防水定额子目。

    2011-06-02 19:07:22 

  • 我感觉前面跳出多少,后面就压多少

    2011-06-02 21:31:25 