tutu1027 2011-06-03 15:22:11 | 北京市 其他专业 | 1169查看 2回答
大家好:请教个问题:北京05房修定额3.6米以内的脚手架用计取吗?怎样记取?
问题补充:请问:3.6米内的脚手架不计取,那这笔费用含在什么项目里面了,总、册说明里都没提到?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳大家好:请教个问题:北京05房修定额3.6米以内的脚手架用计取吗?怎样记取? 北京05房修定额内墙及天棚脚手架3.6米以内的脚手架不用计取;层高在3.6m以上时,执行层高4.5m以内天棚脚手架,层高超过4.5m时,超过的部分执行层高4.5m以上每增1m子目。结构脚手架单、双排里、外脚手架分步数,按实搭长度以十米为单位计算,步数不同时,应分段计算。 请问:3.6米内的脚手架不计取,那这笔费用含在什么项目里面了,总、册说明里都没提到? 看了你的提问,查看装饰装修分册说明七、工程中需要支搭脚手架时,执行《措施费分册》中的脚手架工程相应定额。可以这样理解:3.6米以内的脚手架执行层高4.5m以内单项脚手架。
2011-06-04 13:04:24
-
北京05房修定额3.6米以内的脚手架是用计取的,其记取的方法是自然层高在3.6米以内者按自然层计算,超过3.6米者按3.6米折合一层计算,不足1.5米不计层数。
2011-06-04 06:27:48