cruelman1945 2011-06-03 23:38:53 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 346查看 5回答
钢筋是不是画错了?
独立基础钢筋》》》如图。。。按理刨面图应该是c18-180,,,怎么画成c18-150,两个图矛盾了吧????问题补充: 本人急用》》》》谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:两个图中标注的钢筋有矛盾,在投标计算时可以先按大的做,这样不会少算,如果以后改为按小的算可以再改来了。问设计人员也是考虑按大的做,现场办个签证就行了。
2011-06-04 06:56:48
-
是矛盾了..最好咨询下设计单位..
2011-06-04 00:02:06
-
标注错了
2011-06-04 06:51:01
-
你好:从设计的角度来说,先平面,后剖面。也就是说平面图标注是对的。
2011-06-04 07:32:47
-
是设计问题、赶紧与设计联系吧
2011-06-04 07:33:18