    请问大家,板拉筋是不是必须得布置的,设计上没说明需布置吗,这个设置的原则是什么呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:板内的拉筋图纸要求了才要布,没有要求是不要布置的,只有马凳筋图纸没有要求时,只要布置了上层钢筋现场就要布置马凳。 板内布置拉筋一般考虑是在有人防要求时的板内或者是基础内布置。

    2011-06-04 06:47:22 

  • 答:看设计要求,注要是怕钢筋网片上浮(桩基的钢筋笼,如果砼浇注的过快容易上浮)。板厚不大的没有必要,深筏基,从施工来说也不一定非要布置,只要马凳筋与主筋每点用双扎丝都绑扎,控制灌注速度和塌落度钢筋是不会上浮的。