realfox@126.com 2011-06-04 07:54:39 | 山东省 其他专业 | 1160查看 3回答
铝合金门窗
消耗量定额中,门窗工程,为什么成品铝合金门窗5-5-5中分析出来是原门窗的90%,剩下的10%去那了?其中的10%是什么?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳门窗工程,为什么成品铝合金门窗5-5-5中分析出来是原门窗的90%,剩下的10%去那了?其中的10%是什么?---因为工程量是按洞口尺寸计算的,实际尺寸比洞口尺寸每边要少25毫米。10%是大了,可能还考虑了框。
2011-06-04 08:00:24
-
工程量计算是按洞口面积计算的,实际制作就要少多了,每边都要留10~20mm的缝隙呢。 定额是综合测定的系数。 你们的情况就不应该套定额中的子目计算,因为是成品门窗的价结算的,就直接补充子目,按实际订货加工的数量、单价计算就可以了。 (至于定额含量的10%系数,只有由定额站修订才能起作用的)
2011-06-04 07:59:03
-
先看工程量计算规则,门窗计算量是按施工洞口计算的铝合金门窗加工尺寸宽度和长度都比洞口小5公分。
2011-06-04 08:03:45