wangyun_31 2011-06-04 16:28:40 | 山东省 其他专业 | 362查看 1回答
安装的问题
清单中电缆清单中描述为下: 电力电缆 YJE-4*95+1*50 1.敷设方式:桥架 2.电缆头制作、安装 3.防火堵洞 4.电缆防火隔板 请问套完电缆和电缆头还要套防火堵洞和防火隔板吗? 然而桥架中也有: 钢制电缆桥架300*150 1.金属支、吊架的制作、安装 2.金属线槽安装 3.防火堵洞,防火隔板 4.跨接地线 请问套完桥架的还在套防火堵洞和防火隔板吗? 要是都套的话不重复吗?防火隔板具体怎么算?急用,谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
套完电缆和电缆头安装就可以了。防火堵洞和防火隔板在线槽里套定额。防火隔板是用在竖向桥架穿楼板处用的,每层一个。
2011-06-04 16:41:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看