cruelman1945 2011-06-04 16:49:42 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1113查看 5回答
框架结构钢筋接头形式
框架结构,梁,柱,基础钢筋的连接形式? 柱子主筋为32 采用电渣焊行不行?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳框架结构,梁,柱,基础钢筋的连接形式? 框架结构梁、基础钢筋的连接形式,多采用闪光接触对焊(也可以采用电弧焊、套筒等连接形式)柱楼层接头多采用电渣压力焊(也可以采用套筒连接) 柱子主筋为32 采用电渣焊行不行?可以的。
2011-06-04 16:55:53
-
框架结构,梁,基础钢筋的连接形式采用搭接,柱子主筋为32 采用电渣焊。
2011-06-04 17:07:19
-
机械连接,焊接,搭接,都可以的。
2011-06-04 16:56:24
-
可以采用电渣压力焊。电渣压力焊对钢筋直径没有要求。
2011-06-04 16:51:20
-
梁、基础等水平钢筋目前大多数采用机械连接(直螺纹)。 柱等竖向钢筋一般采用电渣焊,当然也可以机械连接。 机械连接可以看看《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010,对连接接头位置等放宽要求,可以降低钢筋废料损耗。
2011-06-04 16:59:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看