yangqingliang2 2011-06-05 08:55:25 | 河南省 其他专业 | 7081查看 13回答
电线管暗敷设定额子目中工程内容是否包括加气砼墙体开槽工序
天津或北京定额电线管暗敷设定额子目中工程内容是否包括加气砼墙体开槽工序问题补充:新建工程中,电管敷设加气砼墙开槽是否应该单独另行计算,如何套用子目。实际施工中加气块墙体内的电管能直接预埋进墙体内吗?谢谢各位高手老师们的回答,有没有关于天津定额这方面的解释,天津定额工程内容内有“刨沟”是指墙面开槽吗?
全部回答
(13)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电线管暗敷设定额子目中工程内容没包括包括加气砼墙体开槽工序,但包括了随砌体预埋的用工。二者可以互顶。
2011-06-05 08:59:02
-
加气砼墙体开槽工序在新施工的工程中按预留考虑,只有在修缮改造工程中可以计算
2011-06-05 09:02:56
-
电线管暗敷设定额子目中工程内容 不 包括加气砼墙体开槽工序; 正常施工应该是预下,不应该是开槽,如果确属甲方原因造成的,应该做签证单 来处理这样的费用;
2011-06-05 08:57:54
-
天津或北京定额电线管暗敷设定额子目中工程内容包括了加气砼墙体开槽工序,电管敷设加气砼墙开槽不能单独另行计算的。 一般情况各地定额都是根据国家的基础定额编制的,工作内容基本一致,你看看我们河南的电线管暗敷设定额子目的工作内容,工作内容如下:测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割空心墙体、刨沟、抹砂浆保护层。
2011-06-05 09:40:33
-
天津或北京定额电线管暗敷设定额子目中工程内容是否包括加气砼墙体开槽工序 北京2001电气安装定额,电线管暗敷设定额子目中工程内容不包括加气砼墙体开槽工序,根据2001【北京市建设工程定额】说明解释(第3号)电气工程,电气配管子目不包括剔槽,恢复的费用,应另行计算。 天津定额这方面的解释我还真没有,帮不了你了。
2011-06-05 09:48:55
-
天津或北京定额电线管暗敷设定额子目中工程内容是不包括加气砼墙体开槽工序的。 新建工程中,电管敷设加气砼墙开槽是应该单独另行计算,可以借用安装定额第八册关于墙体开槽定额子目,也可以自己编制补充定额子目使用。 实际施工中加气块墙体内的电管一般情况下是不能直接预埋进墙体内的。
2011-06-05 09:25:30
-
电线管暗敷设定额子目不包括开槽,你可以套相应定额点说明,那里面有该定额包括的工作内容的,发生时套房修定额电气辅助工程内定额
2011-06-05 10:04:18
-
咨询当地定额站,查当地定额解释文件,电线管暗敷设定额子目工程内容具体解释,确定计算方向。
2011-06-05 10:57:00
-
新建工程电线管暗敷设是不包括开槽的,像你所说的加砌块墙是不能直接预埋管的,是要人工开槽后再敷设的,那么开槽属于新增量,像这种情况是要计算开槽费用的。 北京定额05房修章节电气辅助工程里面有加气块墙面管道开槽子目,天津的我就不知道是哪个子目了。
2011-06-05 10:46:39
-
一般是的,得包括剔槽
2011-06-05 15:04:28
-
电气工程穿线管,不包含开槽部分 需单独列项
2011-06-05 19:34:57
-
新建工程中,分二次结构与安装的进场时间,如同时进场管线只能按预埋算,就不能计算开槽。而敷设电线管在二次结构完成后施工,那么墙面开槽就得单独列项,套用修缮定额电气辅助工程墙面开槽定额。
2011-06-06 07:41:03
-
新建工程中,电管敷设不应计算开槽。除非因设计变更等原因改变原配合施工预留等因素。
2011-06-06 07:01:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看