猪子 2011-06-05 14:39:00 | 广东省 其他专业 | 2994查看 5回答
钢筋搭接怎么算,在哪本图集中明确讲到关于各个构件的钢筋搭接规范。
老师我想问下,层与层柱子的搭接最少要留多长来搭接。 还有03G101-1这本图集的34页说到的那个纵向钢筋搭接接头面积百分率有什么作用。具体是表示什么问题补充:我说的搭接是包括所有搭接方式,最好是能给我举例说明一下,本人初学者
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础层是在层间浄高,三分之一处才能进行搭接,二层以上均在层间浄高六分之一处进行搭接!(多数选择电渣压 力焊对接及螺栓对接!)补充:在搭接区留长30~50mm即可! 百分率是代表错位搭接,如搭接率为50%,即代表在同一高度处的钢筋搭接不能超过50%, 如果这根柱子只有4根钢筋,则有两根在原处搭接,其两根错位搭接, 错位长度比原来位置大于500mm且不小于 35d,隔一根错开一根,简单点说就是一根高再 一根低以依次推!如层净高为4.2米,则4.2除以 3加上30~50为原位预留钢筋搭接长度,错位 钢筋预留长度4.2除以3加上30~50再加上大于 500mm且不小于35d 一根梁或柱有4根钢筋,如搭接率为25%的话,在一个位置只能搭接一根钢筋,其余的均要错位!4*25%=1根 一根梁或柱有4根钢筋,如搭接率为50%的话,在同一位置搭接只可以有两根钢筋!4*50%=2根 望采纳,不懂可以找我·······
2011-06-05 15:06:11
-
层与层柱子的搭接,具体可以看03G101-1第34、36页。百分率系数对钢筋算量有影响。百分率越大,搭接长度的修正系数越大,搭接的长度越长。
2011-06-05 14:59:52
-
钢筋的搭接长度 首先要清楚钢筋的锚固长度 锚固长度又与图纸的抗震等级和钢筋的级别有关。清楚了这几项,就可以查101图集。看这个钢筋的锚固长度是多少倍直径。柱子筋的搭接钢筋施工规范规定不超过4根可以100%搭接,超过必须错开搭接,即50%错开搭接。100%搭接用锚固长度乘以1.6,50%乘1.4。很少用25%搭接,因为太不便于施工。 再有就是注意留茬的位置。101上写的很清楚了。
2011-06-05 14:59:07
-
层与层柱子的搭接如果是邦扎的话,最少要留40钢筋直径来搭接的。 还有03G101-1这本图集的34页说到的那个纵向钢筋搭接接头面积百分率的作用。主要是在同一截面不能有百分百的接头。否则柱受力会有影响的。
2011-06-05 14:43:32
-
《平法识图与钢筋计算》作者:陈达飞。我觉的不错,可以买来参考一下。里面讲的很详细,
2011-06-05 19:47:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看