神来之笑 2011-06-05 19:47:51 | 广东省 土建算量GCL2013 | 2964查看 3回答
筏板底标高问题
弱弱地问一声各位专家, 1、地下室底板是不是筏板? 2、若是的话,当承台顶标高跟筏板顶标高一样的话,承台的底标高该选什么?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般情况下,地下室底板不可能是筏板,筏板是筏板基础时才采用的,其厚度通常都在500mm以上。如果该建筑采用的基础形式为“筏板基础”,则地下室底板才有可能是筏板。如果筏板顶标高=地下室底标高,则地下室底板绝对是筏板。 在桩承台的基础上再设筏板基础,防12级以上大地震的建筑吗? 承台底标高,通常为基础层底标高。其顶标高则取决于承台厚:承台顶标高=基础层底标高+承台高度。 "桩承台,桩承台顶标高跟板平,而板则是地下室的底板,现在我就不清楚这算不算是筏板?"——应该不是,筏板是筏板基础里才有,只要不是筏板基础,就不可能有筏板。 基础层的层高,一般情况下设计图是不会标出的,但可以根据基础构件的底标高或顶标高及基础构件高度、及上一层的层底标高加以判断。 比如,某建筑为桩承台基础,在基础平面图承台大样图中,所有承台顶标高均为-5.6,大部分承台高为1100,少部分承台高度为700、1500。基础层的上一层——地下室或首层,在此假设为地下室——地下室底标高为-4.2 ,那么该建筑基础层的层高=地下室底标高-承台顶标高+承台高=-4200-(-5600)+1100=2500 (之所以选1100,而不选1500或700,是为了方便修改承台标高),在楼层设置里,输入基础层高2.5 ,软件自动计算出基础层底标高-6.7 。 按该基础层层高所布置出来的所有承台的底标高都是基础层的层底标高,所以必须修改某些承台的底标高,使其顶标高为-5.6 ,其底标高计算公式为 层底标高-(承台高-1.1),所以承台高为1500的,其底标高为 层底标高-0.4;承台高为700的,其底标高为 层底标高+0.4 。 注意,不论承台底标高为多少,所有承台的底标高都是 基础底标高。发现什么了? 基础底标高不一定就是基础层层底标高!
2011-06-05 19:58:24
-
1、地下室底板是筏板; 2、承台底标高就是基础底标高。
2011-06-05 20:26:24
-
1:是的。 2:就是基础底标高。 不要管他,按照默认的。 承台标高要修改的。
2011-06-05 19:54:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看