猪子 2011-06-06 00:14:50 | 广东省 其他专业 | 442查看 4回答
钢筋抽样问题
钢筋的搭接长度和钢筋的锚固长度这两者有什么不同,不同处在那里,各指什么。要算长度的话,两者怎么算。最好举例说明,本人初学者
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
钢筋锚固与搭接是有区别的,锚固是主筋进入支座内的长度,主要是来解决端头结构安全性的,搭接是解决钢筋定尺长度不足或者因为施工必须段开时需要进行连接的;他们都有相应的规范要求,对于锚固他分抗震、非抗震、受拉区、受压区、不同而不同,搭界要考虑结构的安全性,在同一断面上的钢筋不能全部进行搭接,如纵筋要求是在同一断面的搭接不能超过50% 。
2011-06-06 14:39:53
-
搭接时钢筋的续接,锚固是端头的结构需要。 详细阅读G101图集会明白的。
2011-06-06 06:01:48
-
你好:钢筋锚固与搭接是两个不同的构造做法要求,锚固是主筋进入支座内的长度,搭接是钢筋长度不够时的接长做法,钢筋搭接是在锚固长度的基础上加了一定的系数。如纵筋要求是50%的错开率,这时的搭接长度就是锚固长度的1.4倍。请看图集中的要求。
2011-06-06 06:59:40
-
钢筋的搭接长度和钢筋的锚固长度这两者有什么不同,不同处在那里,各指什么。要算长度的话,两者怎么算。最好举例说明,本人初学者. 你好:钢筋在同一构件中,长度不够时,连接起来的叫搭接,钢筋伸入不同构件时叫锚固。比如:梁的跨度为12米,钢筋定尺的只有9米,这样,钢筋在梁内必须要连接起来,这就叫搭接。又比如:梁以柱为支坐,梁的钢筋必须要伸入柱内,从柱边算起,梁的钢筋伸入柱内的部分就叫做锚固。要算长度的话,不同直径的钢筋,在不同的砼强度等级中,它们的锚固和搭接长度都是不一样的,在03G101图集中有明确的规定,你看下图集就知道了。(建议你配备一份G101系列图集,能快速提高你钢筋结构的水平)。
2011-06-06 06:49:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看