zjh6612 2011-06-06 23:29:47 | 江西省 其他专业 | 717查看 3回答
GGJ2009墙柱钢筋计算设置
GGJ2009钢筋算量墙/墙柱关于纵筋搭接范围箍筋间距的计算设置中,软件默认为min(5*d,100),但我现在这个工程墙柱的配筋为主筋14B12,箍筋A8@150,我按此配筋,却发现软件并没有算加密箍筋,该工程为非抗震,但要求竖向钢筋搭接范围内,箍筋间距不大于100mm,我该如何设置问题补充:03G101-1平法中,无论是抗震或非抗震,柱的纵筋是绑扎还是焊接,箍筋在搭接范围都必须加密,这点,千赢官网首页登录入口似乎与平法不符
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:你输入的间距是A8@150,软件里没有计算箍筋加密,原因是你的柱子主筋的搭接形式是没有采用搭接,而是用的焊接,用搭接肯定会有加密箍筋的。
2011-06-07 06:32:20
-
你好:软件默认钢筋焊接是不计算加密的,你在设置里把柱子的主筋搭接形式改为搭接,软件就会计算加密
2011-06-07 21:07:16
-
你可以设置为A8@100/150。
2011-06-06 23:39:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看