黄智强 2014-06-12 11:29:49 | 山东省 安装算量GQI | 722查看 2回答
您好,在消防工程中,...
您好,在消防工程中,这种情况下,应该怎么设置管道和喷头,与喷头相连的立管图纸没说明应该是多大规格,喷头又是多大规格型号,求指导。谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
您好,在消防工程中,这种情况下,应该怎么设置管道和喷头,与喷头相连的立管图纸没说明应该是多大规格,喷头又是多大规格型号,求指导。谢谢!
回复:首先说一下,你能提出以上问题,说明你以前根本就没有接触过喷淋。
1、你截图1仅仅是判断喷淋管道管径的要求而已,一般都是施工验收规范复制而来的。
2、喷头支管是DN25,喷头是DN15.
其实,。你这些问题,自己查看一下消防施工及验收规范就可以清楚的很,也可以系统学习一下喷淋工程。
2014-06-13 19:13:34
-
您好! 很高兴接到您的问题。
1、与喷头连接的立管管径一般是DN25;具体依然需要在设计说明信息寻找
2、喷头提到了喷水强度的问题,可以查看一下相关的设计规范;
3、正常来说,此类信息,如喷头的选用,在正规的图纸中应该是提供的,建议您跟设计方进行沟通。
如果我的回答对您有所帮助,请给予好评,您的肯定是我们前进的动力。
如果您的问题还是没有得到解决,请拨打4000166166联系千赢官网首页登录入口服务热线,服务人员很高兴为您服务。
2014-06-12 18:52:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看