youxi 2011-06-07 14:30:27 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1321查看 3回答
板负筋计算的问题
。。如图1.2。。为什么我的板会出现不一样的负筋长度和分布筋。板厚都是相同的。。这样的问题该怎么处理? 如图3,,这块板的板负筋是双向布置的。软件怎么会在梁那个位置默认计算一根右弯折的负筋。。那下面那个双向负筋同样也在这个位置计算了一根只有右弯折的负筋。这样也就重复了。该怎么处理这样的情况呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:1、不一样长的负筋是在梁头处的,软件计算没有问题;分布筋是两侧的长度肯定是不一样的。你的跨长和两侧的负筋也不同。 2、你可以设置一下四舍五入就会少了一些负筋。 你稿清楚没有分布筋是垂直于负筋的,与你说的是两回事。 软件里计算的根数是向上取整后加一的,所以会多出一些短负筋出来,你设置为向上取整或者是四舍五入,就不会出现短的钢筋了。
2011-06-07 15:20:33
-
是遇到上面的柱子了
2011-06-07 14:46:34
-
这个是由于相交的梁形成了一个“T”字型,导致负筋的布置出现了两种,所以在 编辑钢筋 中,出现了“板负筋1”,和“板负筋2”,以及“负筋1”和“负筋2”。具体是这样的:FJ-1在梁的左侧布置范围和右侧布置范围不同(见第一张截图),所以出现了两种板负筋分布筋,即“分布筋1”和“分布筋2”;由于两侧负筋布置范围不同,造成出现了“板负筋1”和“板负筋2”,“板负筋1”,这两个的布置方式见第二张截图。这样你可以理解吗? 手工计算“板负筋2”根数:(梁宽-50*2)/间距(向上取整)+1,跟软件是一样的,没有重复。
2011-06-07 17:50:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看