xiaoyu 2014-07-27 17:02:11 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 1067查看 2回答
构造柱设置问题
1.请问女儿墙构造柱的高度是否包括女儿墙压顶的高度? 2.设计要求3m间距布置女儿墙构造柱,如图最右边的构造柱离女儿墙转角不足三米,转角处是否要布置构造柱? 3.如图,结构总说明中写明柱脚及柱顶预留4C12钢筋,伸出主体结构面500,但没说明预留在主体结构里面的长度,请问如何查明?这个4C12和构造柱本身4C12的配筋是否分开计算?超过5M中间设构造柱,请问设置位置有没有具体尺寸要求?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.请问女儿墙构造柱的高度是否包括女儿墙压顶的高度?【肯定要包括压顶的高度】 2.设计要求3m间距布置女儿墙构造柱,如图最右边的构造柱离女儿墙转角不足三米,转角处是否要布置构造柱? 【需要布置构造柱】3.如图,结构总说明中写明柱脚及柱顶预留4C12钢筋,伸出主体结构面500,但没说明预留在主体结构里面的长度,请问如何查明?这个4C12和构造柱本身4C12的配筋是否分开计算【直接在计算设置里选择正确】?超过5M中间设构造柱,请问设置位置有没有具体尺寸要求?【有要求一般是240*240,具体根据墙的厚度。
2014-07-28 14:55:18
-
1、女儿墙构造柱高度包括压顶
2、转角处必须布置构造柱
3、预留在结构中的长度是锚固长度,设计规范构造柱生根是可以在圈梁中。
2014-07-28 14:58:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看