h6510296 2011-06-07 17:43:11 | 北京市 其他专业 | 1002查看 4回答
地库防火卷帘箱下口给按钮的管事明还是暗,管是总包做还是卷帘厂家做,为什么,
地库防火卷帘箱下口给按钮的管事明还是暗,管是总包做还是卷帘厂家做,为什么,
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地下室防火卷帘箱下口给按钮的管一般正常情况下应该是暗配,因为主体设计的电气专业设计施工图纸上应该是设计到位的。 假如电气设计中遗漏这部分管线时,那就只能是工程主体以后进行剔槽暗配或者明配了。至于应该有谁来实施完善,一般由主体电气安装单位实施完善。无论谁来完善这部分内容都应该另行计算所发生的相关费用。
2011-06-08 09:29:06
-
地库防火卷帘箱下口给按钮的管事明还是暗,管是总包做还是卷帘厂家做,为什么, 一般情况下,总包单位按图纸设计管线敷设位置施工,图纸为明确的与设计或生产厂家协商解决,尽可能的减少人为失误,向你描述的问题应该属于暗埋管,由总包来完成,厂家负责配合施工。
2011-06-08 08:12:50
-
地库防火卷帘箱下口给按钮的管一般是暗设,只有没有在主体中预埋时才明设。总包与卷帘厂家做取决于约定
2011-06-07 17:49:43
-
这个要看你们双方的合同约定,一般按合同去执行就可以了 合同没有明确时双方去协商就可以了
2011-06-07 17:49:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看