• 地库防火卷帘箱下口给按钮的管事明还是暗,管是总包做还是卷帘厂家做,为什么,

    地库防火卷帘箱下口给按钮的管事明还是暗,管是总包做还是卷帘厂家做,为什么,
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    地下室防火卷帘箱下口给按钮的管一般正常情况下应该是暗配,因为主体设计的电气专业设计施工图纸上应该是设计到位的。 假如电气设计中遗漏这部分管线时,那就只能是工程主体以后进行剔槽暗配或者明配了。至于应该有谁来实施完善,一般由主体电气安装单位实施完善。无论谁来完善这部分内容都应该另行计算所发生的相关费用。

    2011-06-08 09:29:06 

  • 地库防火卷帘箱下口给按钮的管事明还是暗,管是总包做还是卷帘厂家做,为什么, 一般情况下,总包单位按图纸设计管线敷设位置施工,图纸为明确的与设计或生产厂家协商解决,尽可能的减少人为失误,向你描述的问题应该属于暗埋管,由总包来完成,厂家负责配合施工。

    2011-06-08 08:12:50 

  • 地库防火卷帘箱下口给按钮的管一般是暗设,只有没有在主体中预埋时才明设。总包与卷帘厂家做取决于约定

    2011-06-07 17:49:43 

  • 这个要看你们双方的合同约定,一般按合同去执行就可以了 合同没有明确时双方去协商就可以了

    2011-06-07 17:49:37 