sunhao 2011-06-08 08:39:56 | 北京市 其他专业 | 1608查看 3回答
基础柱高的计算
满堂基础带反梁,反梁宽大于柱宽,柱在反梁上,请问柱高是从满堂基础板顶计算高度,还是从反梁顶标高开始计算高度.(计算柱砼)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳满堂基础中的反梁应该是基础梁,柱子的计算是从基础梁顶开始计算的
2011-06-08 08:51:00
-
从反梁顶计算柱砼
2011-06-08 08:52:29
-
从反梁顶开始计算柱的高度。
2011-06-08 08:45:20
-
基础层的构造柱为何全高加密? 基础高度为250mm,定义的基础层层高为2米 构造柱的箍筋信息为A8@100/200 在上加密范围和下加密范围都输入的为500mm
-
有梁板的柱高和框架柱的柱高在规范中(1)按算至上层楼板上表面(2)按算至柱顶。这两个有什么区别么?单层的框架柱柱高按多少计算呢?有梁板的板计算时候要不要扣除伸入板内的柱的工程量?
-
但基础插筋也只是基础也只是基础内加搭接的一部份,怎莫才能,箍筋也能计算全高插筋也能计算全高呢?我的工
但基础插筋也只是基础也只是基础内加搭接的一部份,怎莫才能,箍筋也能计算全高插筋也能计算全高呢?我的工程基础层是4.4米!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看