haolf2008 2011-06-08 10:41:39 | 河南省 土建算量GCL2013 | 418查看 5回答
房间绘制问题。
钢筋导入图形算量之后,我定义好房间了,准备布置的时候布置不上,从钢筋导过来的图,进行封闭性检查之后发现,混凝土墙和暗柱、或者框架柱之间没有围成封闭的空间,砼墙和暗柱或者端柱连接的地方都有未连接起来的缝隙,怎么快速使他们封闭起来?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋导入图形算量之后,我定义好房间了,准备布置的时候布置不上,从钢筋导过来的图,进行封闭性检查之后发现,混凝土墙和暗柱、或者框架柱之间没有围成封闭的空间,砼墙和暗柱或者端柱连接的地方都有未连接起来的缝隙,怎么快速使他们封闭起来? 可以将柱构件隐藏(摁“Z”或摁F12选择),可以利用延伸工能,使墙体相交就行了, 如果同一条轴线上,两个框柱之间有混凝土墙,也有砌体墙,延伸那种墙于轴线交点相交比较好,这样他们相应工程量会增加吗? 各墙体的工程量是不会改变的,因为柱的级别是高于墙体的级别的,但它会影响装修中墙面工程量,墙面工程量是依附于墙体的,比如有加气砼砌块抹灰和砼墙抹灰的定额子目和做法是不一样的, 所以建议你在是柱的范围内一定要用砼剪来绘制。 柱的级别高于墙,砼墙高于砌体墙,按理说即使延伸了砌体墙,房间绘上去之后,砌体墙在柱子位置的部分被扣减了,依附于砌体墙的抹灰或者涂料的工程量也被扣减才对啊,延伸那种都可以吧,这样来看。 我在上面已经提到,如果在柱的范围内绘制了砌体墙,在砼墙柱(我想你这里应该是剪力墙暗柱吧,注意套定额的时候墙柱是套剪力墙定额子目的)体积和砌体墙体积这方面软件算是不会计算错误的,但在装修中墙面的时候就会影响的,你说的“依附于砌体墙的抹灰或者涂料的工程量也被扣减才对啊,延伸那种都可以吧”这是不对的,墙面只会依附于所在的墙,而不会依附所在墙柱上的,除非是独立柱装修,软件计算墙面工程量并不是以所依附墙的工程量为基数计算的,而是你所绘制墙面本身来计算的,它与母墙的体积工程量是没有关系的。
2011-06-08 11:11:03
-
可以将各种柱隐藏,用延伸的功能使他们互相相交到墙中心线即可。 延长与框架柱相连的墙,延伸到垂直相交的墙中心线,这样他们相应工程量不会增加的。 注意暗柱属于剪力墙的加强构造,为剪力墙的一部分,套剪力墙相关的定额子目,所以可以将暗柱全部删除,暗柱的位置画上剪力墙即可。
2011-06-08 10:45:00
-
没有什么好的办法,用延伸功能使之封闭
2011-06-08 10:43:41
-
同意楼上的,隐藏暗柱,延伸
2011-06-08 10:46:10
-
千赢官网首页登录入口公司软件开发应修改“墙和柱”组成封闭房间功能的选项。
2011-06-08 17:13:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看