wx0132 2011-06-08 15:24:59 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 797查看 5回答
板面筋问题
图纸中的面筋没有挨着墙设,而是两边距墙有一定的距离,这个应该怎么设置?问题补充:板边还有布置负筋,我没画出来,这个筋到底是面筋还是温度筋呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个一般是温度筋,按照受力筋定义、布置即可,但是在支座位置应有负筋伸入板中才对。 这种和负筋搭接的面筋为温度筋。 板顶通常设置的钢筋分为以下几种情况:贯通设置受力筋、只设置支座负筋没有贯通受力筋、即设置贯通纵筋同时设置支座负筋(二者隔一布一)。所以这种不贯通设置仅与支座负筋搭接连接的通常作为抗混凝土收缩裂缝的温度筋。
2011-06-08 15:30:38
-
软件中 板的受力钢筋绘制界面 有个自定义范围 你可以按照图纸的范围进行定义
2011-06-08 15:26:52
-
直接把那块板按图示尺寸分割!在布置板钢筋!就可以点上去了!
2011-06-08 15:36:42
-
利用自定义布筋范围来画呀
2011-06-08 15:37:00
-
布置受力筋时,点击界面上面的---自定义范围。用画线的方法来画。 但是要先添加辅助轴线。
2011-06-08 15:28:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看