• 双层双向板板凳筋是否计算,

    双层双向板板凳筋是否计算,如何计算长度,按何依据计算 板支座负筋处是否计算板凳筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    双层双向板需要计算马凳筋,这是钢筋砼规范规定的,板有支座负筋说明就是单层钢筋,因为单层钢筋才有负筋,有负筋只有计算负筋上构造钢筋(分布钢筋),单层钢筋的板没有马凳筋 按面积计算,例如该双层双向板的面积是20M2,马凳筋的间距是600*600,那么根数=1+20/0.6*0.6,长度=0.1*3+板厚度-0.15*2(0.15*2为保护层)

    2011-06-08 15:47:33 

  • 双层双向板应该要计算马蹬钢筋的。 马蹬的设置应该有现场办理签证手续。

    2011-06-08 15:38:45 

  • 双层双向钢筋,也要计算马凳