重庆快乐无极 2011-06-08 16:18:05 | 重庆市 其他专业 | 11406查看 5回答
电缆定额消耗量乘以系数1.3,是什么意思
电缆计算规则中有这么一句话:电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设按同截面积电缆定额消耗量乘以系数1.3,请问定额消耗量乘以系数1.3怎么理解???问题补充:就是在算出的工程量基础上乘以1.3吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不是在工程量上乘,是在定额子目编号上乘以1.3,比如(2-605*1.3)。这1.3指的是人工费的系数,主材电缆的含量是不变的,还是101,调整后,工料机里面的人工和辅材都乘1.3了。 操作时,可以先在定额编号上乘以1.3后,再补充主材。
2011-06-10 15:54:20
-
1+0.3*1应该是这样的理解,后面的0.3是电缆的损耗量了。
2011-06-08 16:20:41
-
定额中是按三芯电缆考虑的消耗量,如果用五芯的显然不够,因此要乘系数
2011-06-08 16:28:57
-
电缆定额消耗量乘以系数1.3,就是定额规定个给的施工损耗系数。
2011-06-08 16:25:12
-
定额子目中一般是按三芯考虑的,大于三芯时,就要乘以系数1.3 因为大于三芯时,材料的损耗量肯定要增大
2011-06-08 17:10:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看