请教高手,钢结构工程中,原设计是钢柱锚入下面的砼基础2----3米,而后又改为在砼中下锚栓(锚栓丝扣露出砼面),钢柱置于砼基础上与锚栓连接,这样的话,算不算改变了结构体系?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳铰接是只承受轴力和剪力而不承受弯矩的一种连接方式。一般柱脚尺寸较小,采用2-4颗M20-M24的地脚螺栓连接,通常螺栓布置在柱脚板中心附件。 固接也有不同做法,固接的柱脚不仅传递轴力和剪力,还承受弯矩。柱脚尺寸相对较大。可以用地脚螺栓固接,也可以采用插入式柱脚。地脚螺栓的尺寸取决于计算,当柱子高度大或者有较重的吊车时,地脚螺栓的直径会比铰接柱脚大很多。
2011-06-09 06:07:37
-
算的?一般来说锚入的都是结构的
2011-06-08 16:30:38
-
钢柱锚入下面的砼基础2----3米是固定连接,钢柱置于砼基础上与锚栓连接是弹性连接,对结构影响不会很大
2011-06-08 16:40:13
-
肯定改变了。一个是刚接,一个是铰接,计算公式不一样
2011-06-08 22:35:22