realfox@126.com 2011-06-08 17:36:12 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1275查看 3回答
箍筋的保护层
梁、暗柱等构建的保护层都是30,主筋的保护层是30,但箍筋的保护层是25,怎么处理呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁、暗柱等构建的保护层都是30,主筋的保护层是30,但箍筋的保护层是25,怎么处理呢?【箍筋一般都是15,如果要25就麻烦了,去问设计人员吧】 箍筋的保护层15是施工质量验收规范规定的,
2011-06-08 17:39:48
-
向设计上问一问看是不是设计错了
2011-06-09 09:03:02
-
以主筋的保护层为准就行了。 但设计错了,你总不能跟他错吧,会审的时候,跟他们提出来。
2011-06-08 19:20:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看