关于图纸上的分布筋
图纸上标着分布筋 长度700等等,我想问一下,这个700是指总长吗?在软件中设置长度为700即可还是要再加入梁的宽度,和弯钩长度???问题补充:在图纸上,说明那里写着这样一句话,未注明的板面筋为b10@200,底筋为a8@150。 这个有没有规定X或者Y方向的,我应该怎么画呢?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图纸上标着分布筋 长度700等等,我想问一下,这个700是指总长吗?在软件中设置长度为700即可还是要再加入梁的宽度,和弯钩长度??? 一般在图纸前面的说明当中,都会给出图例的,可以清楚看到是。两种情况,一个是包括支座就是全长,一个是不包括支座。但是弯钩长度都是不包括的,你不同设置弯钩的长度,软件会自动考虑的。至于包不包括支座的尺寸,在计算设置中可以调。图一 在图纸上,说明那里写着这样一句话,未注明的板面筋为b10@200,底筋为a8@150。 这个有没有规定X或者Y方向的,我应该怎么画呢? 这里的说明,是部分XY方向的,只要在板上没做特殊标注,那么底筋的XY方向就都是A8@150。面筋B10@200应该是指板上的板负筋,给出标注的按标注,没给的就按这个说明。
2011-06-09 10:07:57
-
支持上述观点
2011-06-09 10:16:50
-
图纸上标着分布筋 长度700等等,我想问一下,这个700是指总长吗?在软件中设置长度为700即可还是要再加入梁的宽度,和弯钩长度?板负筋标注见04G101-4图集;单边标注700是不含支座宽(墙、梁)的,在软件中定义长度700,有是否含支座宽,选择否,弯钩不用设置,软件可以自动计算; 在图纸上,说明那里写着这样一句话,未注明的板面筋为b10@200,底筋为a8@150,没有规定X或者Y方向的,就是双向的,底筋、面筋都是双向的。
2011-06-09 10:19:39
-
板面筋为b10@200就是该板如果是单向板,就是该板的长度方向,底筋为a8@150就是该板的短向布置钢筋
2011-06-09 10:46:51
-
分布筋一般只标间距,如果标了长度那只是板内尺寸,你画的时候要加上别的尺寸。
2011-06-08 21:19:46
-
图纸上标的分布筋尺寸700,只是板内净长,算的时候要加入梁内长及弯钩长度。 面筋、底筋问题是,未注明的板面筋为b10@200,底筋为a8@150:表示板得面筋x和y 方向均为b10@200,板得底筋x和y 方向均为a8@150。
2011-06-08 21:39:07
-
图纸标注是700那么总长就是700,不用加入梁的宽度。分布筋规范规定可以没有弯钩。
2011-06-08 20:45:32
-
未注明的板面筋为b10@200,底筋为a8@150。 这个是双层双向筋,x和y 方向全要布置。
2011-06-08 21:20:04