刚开始学 2011-06-09 11:03:51 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 858查看 7回答
短肢剪力墙结构中多跨梁如何画
如下图所示8-M轴梁,为KL11(1A),原位标注时提示梁跨不一,不论设置左或右暗柱为支座时,钢筋和箍筋与实际施工不符,主要是会影响梁的净跨长,我知道当为单跨梁时,画梁要画到离梁最近的暗柱外侧,多跨梁时又该如何画,才能与实际施工相符?问题补充:我知道是先通长画,然后删支座,我的意思是当设右暗柱为支座时,悬挑端的净长为从悬挑端到右暗柱边,而实际悬挑端的净长为悬挑端到左暗柱边的长度,从而影响悬挑端梁的净长和箍筋数量,当设左暗柱为支座时,同上面情况一样,会影响主梁跨的净长和箍筋数量,这种情况如何处理呢?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
多跨梁时,通长画。
2011-06-09 11:12:14
-
画好梁后,点击梁平法表格,然后点开重提梁跨,点击里面的删除梁跨,然后点击在梁上不要的支座(点击后要转换一下鼠标键),软件会提示---是否删除梁支座,点击是就可以了。 不知道你究竟想要怎样。应该根据图纸的要求,悬挑端在左边暗柱,就把支座设置在左边暗柱上,如果在右边暗柱就设置在右边暗柱上。有这么麻烦吗。
2011-06-09 11:13:23
-
KL11为1跨且1端有悬挑,可将梁画到左侧暗柱中,使用偏移绘制悬挑部分。完成后重提梁跨,使用删除支座功能删除不要的支座即可。 因为该梁的悬挑端长度为左侧暗柱外边到梁端的长度,故应删除右侧按住上的支座即可。也就是说右侧暗柱不作为KL11(1A)的支座就与实际施工吻合了。 设置好支座后,重新汇总计算,看看结果是不是你想要的那样! 那要是想你说的那样,KL11就不该是(1A)应该是(2A)对吧!设计标注有问题吗? 可加我457243506,截取施工图给我看看。
2011-06-09 11:24:11
-
你好,实际上这里是,梁为三跨,分别为悬挑跨,墙中跨,与墙支座右边跨, 这道梁本应为两跨,悬挑跨与墙支座右边跨, 通常墙中跨为暗梁,设计在这里将这道梁兼作暗梁了,因此,将此梁设置成3跨就是对的。和实际施工一样
2011-06-09 12:37:45
-
青花瓷说的有道理.. 其实对于这种节点设置,目前还没有标准的规范和图集。对于框架梁和剪力墙的节点问题没有一个明确的规定,但预算我们应该最和施工做到一致。所以说这条梁应该是三跨,墙中的梁当成暗梁。请看下图,来源于高规。
2011-06-09 13:00:52
-
按你说的以左侧暗柱为支座,那么右侧主梁跨的净长就和实际施工不符,软件计算后右侧主梁跨的净长为到左侧暗柱的长度,而实际施工净长为到右侧暗柱的长度【你好:设计图纸标注是对的,楼上说的也是对的,只是现场钢筋工没有做对,】
2011-06-09 14:23:29
-
支持小龙的答复
2011-06-11 08:33:40